Originally posted by sgxap at 2014-9-28 20:17:
我还真见过这种打摆子设计的牛人,这次出差宝兰和大岳工地,看到储水罐的电机就是那个鸟样,痛苦启动两秒,运转三秒,停了,过五秒又启动。就那个锤子公司的产品还能上了集采目录,唉,那公司技术不行,公关 ...
设计水位开关的人是个高学历弱智#19#
尼玛用两个水位开关不就解决了,一个水位上限,一个水位下限。
以前修过一台医院存放血液的冷藏箱,是个60年代的产品。拿东西确实设计精良,硕大几张电脑版,设置温度是5°,4.8°停机,5.2°启动,只有0.4°的缓冲区。由于是玻璃门,保温性不高,那个启动频繁得没法说,5分钟之内就得完成一次开停机。压缩机烧了,买了N个压缩机,都只能坚持2个小时,因为启动间隔时间太短,是压缩机的致命杀手。#13# |
|